发表时间:2024-04-25 16:00:00 编辑:songzini 浏览量: 3317 次
0.2s级电表检验设备准确度要求较高,是电力系统重高精度电能计量的标准设备,专门制定的严格的规范要求,基本误差不超过±0.2%,启动电流不大于0.005ln,还具备一定的过载能力等,确保0.2s级电表能准确用于关口计量、贸易结算以及电能平衡等场合中。
社为能提供林洋、威盛、科陆等多款不同品牌型号的0.2s级电表,能充分保障用户电能计量的准确性和公正性,支持计量院送检,目前累计客户已达上万家,能全方位满足用户的各种用电计量管理需求。
1、基本误差
0.2s级电表国家电网规定的的基本误差范围是在±0.2%左右,即:每测量100度电,实际用电量可能是在99.8~100.2度左右,基本误差是指在额定电压、额定电流和额定频率下,电表测量一已知功率值时的相对误差。
2、启动电流
0.2s 级电表的启动电流是指电表从开始计数开始的最小输入电流值,在额定电压下,当输入电流大于启动电流时,电能表应能正常工作,要求不大于 0.005In(标定电流值)。
3、过载能力
0.2s级电表具有一定的过载能力,不过由于电表生产厂家和型号规格众多,不同的电表之间实际过载能力会存在一定的区别,但是都能充分确保,0.2s电表即使是在用电设备存在一定的超功率运转情况,电表的计量误差也符合国家规定的基本误差范围,确保电力计量的数据不存在过大的偏差,为用户实现精准用电管理提供保障。
0.2s级电表在正式投入使用前,还会进行潜动测试,确保0.2s级电表在异常工作条件下也能保持正常工作,即使是在无输入功率的情况下,电能表不产生计数;在±1%的电压范围内,电度表不产生计数,充分确保电表测量的准确可靠性。
常见的0.2s级电表:
林洋0.2s高压计量智能电表DTZ71,自带RS-485通讯模块,能快速胶粘4G无线模块,实现各种场景下的用电数据远程抄表与阀控管理;
科陆0.2s多功能远程电表DTZ719,支持rs485有线和4g无线等多种通讯方式,能免费配套能耗监测系统,实现高效、便捷的智能化用电管理。