电子式电能表运行中常见故障

发表时间:2015-07-15 14:54:00     浏览量: 19065 次    

1、死机

死机一般指电能表通电后没有任何反应,或者是显示屏上有乱码等现象出现。因为电子式电能表的核心技术是集成电路或专用电能计量芯片。因此,并不存在计量电能消失问题,事实上产生死机现象可能由以下原因引起的:

① 电流、电压取样线虚焊或断开;

② 电压分压电阻断裂;

③ 脉冲线碰到强电而损坏光耦;

④ PCB板上元件虚焊;

⑤ 电能表元件烧毁;

⑥ 运行环境温度过高或湿度过大,芯片程序出现死循环。

2、卡字

有时能发现电能表的灯闪 ,但计数器不走,主要原因是:

① 倒拨卡字。电子式电能表若采用脉冲计度器,而计度器和步进电动机之间用齿轮啮合方式,则禁止快速拨动转轮。但由于计度器不能倒转,当校验走字过头后往往不得不倒拨,一般只允许拨最后一位齿轮(不允许拨任何鼓轮),否则容易出现卡字现象;

② 计度其的设计、生产有问题;

③ 长期运行中老化或电能表密封不严,导致灰尘过多等。

3、无脉冲输出

有时电能表计度器正常,但无脉冲输出,可能原因有:

① 脉冲线脱焊、断线;

② 脉冲线碰到强电流引起三极管损坏,以及印刷板线路烧断。

4、计度器不进字

① 由于PCP板虚焊、连焊造成所需供电电流偏大;

② 由于降压电容器的质量问题,造成容量减少而提供不出足够电流;

③ 由于过电压致使降压电容击穿,造成电流过大。

5、误差幅度超差

电能表过快或过慢。可以有以下几个原因:

① 由于锰铜连接片之间发生变化,导致电流采样值偏离,这一般都是认为的;

② 电压调整回路的焊接出现虚焊、短焊;

③ 电子元件的晶振损坏,出现时序混乱。