发表时间:2018-05-21 17:54:00 浏览量: 19631 次
具有正向,反向有功电能量和四象限无功电能量计量功能,并可以据此设置组合有功和组合无功电能量。具有分时计量功能有功。 无功电能量对尖、确、开、谷等各时设电能置及总电能量分别进行果计、存储;不采用各费率或各时段电能量算术加的方式计算总电能量。具有计量分相有功电能量功能。
2、需量记录功能
记录组合1、组合2最大需量及其出现的日期和时间。最大需量测量采用滑差方式,需量周期和滑差时间可设置。出广默认值:需量周期15min.滑差时间1min.需量周期可在5、10、15、30、60min中选择,滑差时间可在Smin中选择。当发生电压线路上电、清零、时钟调整、时段转换、需量周期变更、功率潮流方向转换等情况时,仪表将从当前时刻开始,按照需量周期进行需量测量,当第一个需量周期完成后,按滑差间隔开始最大需量记录;在不完整的需量周期内,不做最大需量的记录。能存储12个月的结算周期最大需量数据。费率和时段支持尖、峰、平、谷四个费率。
一年14个年时区,8个日时段表,24小时内至少可以设置14个时段;时段最小间隔为15分钟,且大于仪表内设定的需量周期;时段可以跨越零点设置。支持节假日和公休日特殊费率时段的设置。具有两套可以任意编程的费率和时段,并可在设定的时间点起用另一套费率和时段。4.4数据存储仪表能存储最近12个结算周期的正反向有无功总电能和各费率电能数据;数据转存时间为设置的结算日时。仪表能存储最近12个结算周期的正反向有无功最大需量、各费率最大需量及其出现的日期和时间数据;数据转存的时间为设定的结算日。转存的同时,当月的最大需量自动复零。仪表电源失电后,所有存储的数据保存时间大于10年。
3、冻结功能
定时冻结:按照约定的时刻及时间间隔冻结电能量数据;至少保存最近60次数据。瞬时冻结:在非正常情况下,冻结当前的日历、时间、所有电能量和重要测量的数据;至少保存近3次的数据。日冻结:存储每天零点的电能量,至少可存储最近62次的数据量。默认冻结时间为00时00分。约定冻结:两套时区表切换冻结、两套日时段表切换冻结,冻结转换时刻的电能量以及其他重要数据;冻结完成后切换时间归零。整点冻结:存储整点时刻或半点时刻的有功总电能,可存储近254次的冻结数据。结算日冻结。两套年时区表切换冻结。两套日时段表切换冻结。两套阶梯表切换冻结。两套电价表切换冻结。
4、事件记录
记录各相失压总次数,最近10次失压发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息;记录各相欠压总次数,最近10次失压发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息;记录各相过压总次数,最近10次失压发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息;记录各相断相总次数,最近10次断相发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息;记录各相断流总次数,最近10次断相发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息;记录各相失流总次数,最近10次失流发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息;记录各相过流流总次数,最近10次失流发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息;记录最近10次全失压发生时刻、结束时刻、及对应的电流值;记录电压(流)逆相序总次数,最近10次发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息;记录掉电总次数及最近10次掉电发生及结束的时刻;记录需量清零总次数及最近10次需量清零的时刻、操作者代码。
记录编程总次数及最近10次编程的时刻、操作者代码、编程项的数据标识;记录校时总次数(不包含广播校时)及最近10次校时时刻、操作者代码;记录过负荷总次数、总时间及最近10次过负荷的持续时间;记录开表盖总次数及最近10次开表盖事件的发生、结束时刻:记录开端钮盖总次数及最近10次开端钮盖事件的发生、结束时刻:记录最近10次电表清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据;记录最近10次事件清零事件;记录最近10次拉合闸事件;记录最近10次购金额事件;记录最近10次强磁影响事件;记录最近10次电源异常事件;记录最近10次内置负荷开关误动作事件.
5、停电抄表
停抄电池停电抄表:仪表装有停抄电池,支持停电按键唤醒及停电红外唤醒抄表。
6、实时参数检测
可实时采集电压有效值, 电流有效值,有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,相角,零线电流等数据;示值准确度1%。负荷曲线记录功能负荷曲线记录起始时间和采样间隔时间可分别设置,最小值为1分钟。默认值为15分钟。最多可记录六类负荷:电压电流频率通道、有无功功率通道、功率因数通道、有无功总电能通道、四象限无功总电能通道、当前需通道。可通过设置负荷控制字来实行关开,负荷记录容量可达4M容量。通信功能通信信道物理层相互独立,任意一条通信信道的损坏都不影响其它信道正常工作。RS485通信: RS485接口通信速率可设置,标准速率为1200bps、2400bps、4800bps 9600bps,缺省值为2400bps.4.10.2红外通信:调制型红外通讯,通讯波特率为1200bps.微功率无线通信:采用模块化设计,可插拔互换。(该功能适用于DTZY545-J型、DSZY535-J型仪表)GPRS通信:采用模块化设计,可插拔互换。(该功能适用于DTZY545-C型、DSZY535-G型仪表)4.10.5载波通信功能:采用模块化设计,可插拔互换。(该功能适用于DTZY545-Z型)输出功能脉冲输出:脉冲宽度: 80ms 士20ms.可编程的多功能输出口:仪表可通过编程实现三种检测信号的输出:时钟检测信号、需量周期结束信号、时段切换检测信号。
出厂默认为时钟检测信号输出(秒信号)。仪表断电后自动恢复为时钟检测信号(秒信号)输出。控制输出:仪表可输出电脉冲或电平开关信号,控制外部报警装置或负荷开关。显示功能液晶显示:数值显示位数8位,电能和需量的显示小数位可以设置。上电先全屏显示20秒自检。4.12.2指示灯显示:有功脉冲指示灯:红色,平时灭,计量有功电能时闪烁;-无功脉冲指示灯:红色,平时灭,计量无功电能时闪烁;-跳闸指示灯:黄色,负荷开关分断时亮,平时灭。
7、清零功能
电表总清零:清除除总清记录和购电次数以外的所有数据,并且记录总清事件记录。事件清零:编程事件总清或根据数据标识码分项清零,并且记录事件清零记录。
8、远程控制功能
控制命令必须通过98级密码和密文+MAC的方式下发;控制命令中带时标,当控制命令中的时标<表计时间,不接受控制命令。