电表、互感器如何选择对于很多需要购买电表的人来说是个大问题,电表的类别电流等该怎么做选择,互感器该怎么选择,其实很多场合下电表和互感器都是相互配合作用来满足用户的需求,所以电表及互感器的选择这是个重要的问题,接下来为大家介绍电表、互感器相关知识,便于选择时做参考。

一、电表的选择

电表主要是用来自动计量用户电量使用情况的仪表,常听说家里用了多少度电的度,就是表示1小时内功率为1千瓦的电器消耗的电能。电表主要分为单相和三相,三相又分为三相三线制电表及三相四线制电表。

电表选择时需根据电源和负荷情况。

1、单相电表

单相电表额定电流通常为1.5(6)A5(10)A、 5(30)A、 10(40)A、10(60)A、20(80)A20(100)A等,在括号前面的数值表示为基本电流值也可以称为标定电流,主要是用作计量负责基数电流值,在括号里面的数值称为额定最大电流,是指在代表长期正常工作的情况下误差与温升满足规定的最大电流值。例如10(40)A,基本电流值为10A,额定最大电流值为40A。通常电表通过的电流可高达基本电流的2-8倍,低于2倍以下标基本电流值,但感应系电表按标准规定启动电流需要在基本的电流的0.5%之上,否则无法启动。单相电表直接接入式电表最大电流只能到100A,超过100A负载就得选择安装三相四线电表来确保用电安全。单相电表一般可允许短时间通过的最大额定电流为额定电流的2倍左右。

2、三相电表

三相四线电表额定电流通常为5(30)A、10(60)A、20(80)A、30(100)A可长时间允许通过的最大额定电流为额定电流的1.5倍,1.5(6)A 此规格电表使用互感器接入常用的电压标法为三相四线标法3X220/380、三相三线标法 3X380。根据规程规定:经电流互感器接入的电表,标定电流最好控制在电流互感器额定二次电流的30%以内,额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。

3、电表电流规格选择举例

例如家中现有电器如下:电磁炉2000W、电热水器1500W微波炉 2000W、空调 2000W、电冰箱:500W、洗衣机500W、电脑300W、电视机 150W、音响500W外加其它照明用电设备300W左右。

根据公式P(电功率)=U(电压)I(电流),国内居民用电电压为220V,电流综合为44.3A,那么电表就可以选择1060A的单相电表。为什么要选择此规格的呢?因为除了正常用电以外还需考虑空调冰箱在启动时电流大于正常工作时电流所以需要留有余量。有些人可能会想那我直接买个大的就不用考虑余量的问题啦,这种理解是错误的,首先电表规格不同价格不同,电流规格越大价格越贵。其次就是计量问题。1级电表要求启动电流为基本电流的千分之4,所以需要合适计量规格,不同规格的电流表启动电流是有差别的,1.5(6)A启动电流为6mA20(80)A的启动电流为80mA。如果启动电流小于计量的下限值,电表是无法正常计量工作的。

二、互感器的选择

电表的计量精准分为0.1S0.2S0.5S级别,精度越小越精准价格也越高。电流互感器是按照互感器的变比将大电流变成小电流,例如150/5就是按1/30的比例将大电流变小。其目的首先是为了降低计量设备电表的造价,其次是将电表标准化,使用电表电流为1A5A两个规格,具体选择看电流互感器的变比,例如150/5选择5A电表、150/1选择1A电表。

电表在读数时还需要再乘以刚才的变比才是最终的用电度数。电流互感器变比现有的主要规格有50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、250/5、300/5、400/5、600/5、800/5、1000/5、1200/5。