发表时间:2019-04-28 10:13:00 浏览量: 21058 次
想知道电流互感器变比有哪些,建议先从电流互感器的用途、结构以及分类这些基础知识来了解,等这些知识掌握了以后,那对电流互感器有哪些变比就会比较容易理解了。
电流互感器和变压器有点类似,只是变压器是为了改变线路上的电压,而电流互感器是为了改变线路的电流。所以,以前电流互感器也被称为变流器。但是,后面因为变流器这个词用在了另外一个设备上,主要是用来把直流电变成交流电的设备,所以才把改变线路电流大小的设备,称为电流互感器,其中这么命名的原因在于这个设备的工作原理利用的就是互感器的工作原理。
(图1:电流互感器实拍图)
那这时候,大家就会考虑到,为什么要这么一个设备呢?我们线路上为什么需要去改变电流呢?
放到具体场景中,大家就很清楚了。因为我们实际生活的电,在不同情况下线路上的电流大小是不同的,并且电流大小还相差非常大,并不是所有电流都会在一个我们接触到的安全值范围之内。小的可以到比如几安,大的却可以到几万安。这样,大家就很清楚,原来电流大到一定程度的时候,肯定不适合我们日常生活中使用,这时候可能电流互感器就要派上用场了。
并且还存在另外一个问题,就是在于我们用电时,一般都需要进行测量,这既是节能角度的考虑,同时也是出于社会安全和科学管理的角度去考虑。如果是几安的电流,我们是可以制作适配几安的电流表和其它电气仪表的,那几十安的电流时就需要制作适配几十安的电流表和电气仪表,同样几百安、几万安的时候,我们同理需要制作不同的电流表和电气仪表。这样无疑会造成某种混乱和不便,再结合考虑到前面的安全因素,也不可能让我们直接去测量比如几万安的电流,这肯定是不允许的。但如果通过电流互感器去把这个电流都统一控制到一定标准范围,这时候我们用于测量的电流表和电器仪表自然就可以确定几种相应规格就好了。
前面我们谈到了电流互感器和变压器的功能有点像,一个是改变电压,一个是改变电流。其实不仅如此,电流互感器和电压器的结构也非常相像。电流互感器和电压器一样,也有两个绕组,一个叫原边绕组或一次绕组,另一个叫副边绕组或二次绕组,两个绕组之间有绝缘。
电流互感器在运行时,一次绕组(W1)接在线路上,二次绕组(W2)接电气仪表。这样在测量高压线路上的电流时,尽管圆边电压非常高,但副边电压却很低,这样就确保了操作人员和测量仪表的安全。
(图2:电流互感器原理线图)
因此,可以看出来,电流互感器不但可以将线路不同大小的电流变成一定大小 的电流以便测量外,更保证了安全——包括人员的安全和测量仪表的安全。
电流互感器既然我们已经了解到,主要作用就是为了改变电流大小,也就是变电流,那它最主要的参数就是电流比了。电流大小没被改变之前的我们通常叫一次电流,通常我们是以I1表示;而电流大小被改变以后我们叫二次电流,以I2表示,而电流比是以K表示。所以,电流比K的公式表示为:K=I1/I2。
为了生产和使用方便,电流互感器的一次电流和二次电流都规定有标准,分别叫做额定一次电流和额定二次电流,分别用I1n和I2n表示。额定电流的意思,就是说在这个电流下,绕组可以长期通电而不被烧坏。当绕组的电流超过额定电流时,就叫做“过负荷”,如果长期过负荷运行,会把绕组烧坏或降低互感器的寿命。
上面所述的额定一次电流I1n与额定二次电流I2n之比,就是额定电流比。额定电流比用Kn表示,简称电流比。我们一般所谓的电流互感器的电流比,都是指这个额定电流比Kn,具体公式就是:Kn=I1n/I2n。
根据使用场景的不同,电流互感器一般有电力系统用和仪用两大类。顾名思义,其一是用在电力系统如发电厂和变电所等场所,另一是用在实验室。
电力系统用电流互感器是发电厂、变电所等输出、供电系统中不可或缺的一种电气设施,长期接在线路上运行,一般只有一个电流比。并且电力系统电流互感器又可分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。测量用电流互感器是在线路正常工作状态下,与测量仪表配合,测量线路上的电流、功率和电能等;保护用电流互感器则是与继电装置配合,当线路发生短路、过电流等异常情况或故障时,向机电装置供电并切断故障线路,保护线路中的贵重设备如变压器、发电机等等。
仪用电流互感器是在实验室内使用的一种电工仪器,又叫做精密电流互感器,一般都有多个电流比。主要用来扩大电流仪表的量限,所以又被称为扩大量限装置。仪用电流互感器还可以被作为标准电流互感器,与标准电流表、标准功率表、标准电度表等配合使用,来检定相位低准确度的电表、功率表、电度表,或者以它为标准,检定低准确度的电流互感器。
前面解释了那么多,到现在,我们可以具体看看“电流互感器的变比有哪些”了。
电力系统用电流互感器的额定一次电流标准值如下表(表1)。表中电流单位为安(A)。表中括号内值仅限于老产品或与老产品配套的产品,第五行25000A以上的电流值取第四行电流值的10倍数。
表1:额定一次电流标准值(单位:A)
1 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
5 |
—— |
—— |
10 |
—— |
15 |
20 |
—— |
30 |
40 |
50 |
60 |
75 |
100 |
—— |
160 (150) |
200 |
—— |
315 (300) |
400 |
500 |
630 (600) |
800 (750) |
1000 |
1250 (1200) |
1600 (1500) |
2000 |
2500 |
3150 (3000) |
4000 |
5000 |
6300 (6000) |
8000 (7500) |
10000 |
12500 (12000) |
16000 (15000) |
20000 |
25000 |
|
|
|
|
|
电力系统用电流互感器的额定二次电流标准值为1A和5A。
仪用电流互感器额定一次电流标准值除了表1所列数之外,还有:0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.5、0.75、1.5、2、2.5、3、4、7.5、8、25、80、120、250。
仪用电流互感器额定二次电流标准值除1A、5A外,还有0.5A。
另外,还有生产仪用电流互感器额定一次电流小于0.1A的,如0.01、0.015、0.02、0.025、0.03、0.04、0.05、0.075A和微机用额定二次电流为0.1A和0.05A的仪用电流互感器。
至此,“电流互感器变比有哪些”这个问题我们应该算是彻底解答清楚了!
如果大家有电表和电力仪表相关问题或需求,随时联系我们。如果想购买电流互感器,我们也可以提供相关代买服务。相信社为,我们一定会提供业内非常专业的高水平服务。您有任何相关需求,请随时与社为沟通,我们联系电话:0731-83750418。