深圳科陆CL195-N4终端|CL195-N4终端

发表时间:2019-03-07 17:23:22    编辑:社为表计    浏览量:1101次    分享到:

深圳科陆CL195-N4终端|CL195-N4终端

运行原理
下行
通过485线将终端485口和电表485口连接。
上行
通过GPRS方式和主站进行数据、参数交换。
1、电源灯——红色上电指示灯,上电后以1Hz频率闪动。
2、告警灯——红色,当出现后备电池电压低、终端GPRS工作不    正常等时告警灯以1Hz频率闪动。
3、上行通信灯——上行通信状态指示灯,红绿双色灯。红色闪烁表示采集器上行通道接收数据,绿色闪烁表示集抄终端上行通道发送数据。
4、下行通信灯——下行通信状态指示灯,红绿双色灯。红色闪烁表示采集器下行通道接收数据,绿色闪烁表示集抄终端下行通道发送数据。
5、在线灯——上行通道在线指示灯,绿色。采集器上行通道登录在线时灯亮,不在线时灯灭。
6、信号强度灯——上行通道信号强度指示灯,红绿双色灯。红色灯亮时表示信号强度最差,红绿灯都亮时表示信号强度中等,绿色亮时表示信号强度最好。
故障分析
上线故障
终端在线需要几个先决条件:终端程序正常运行、SIM卡正常、信号强度适中等。
终端不在线:
A.未上电
B.未安装SIM卡或SIM卡安装不正确
C.表箱内信号差
抄表故障
全部表都抄不到
终端侧485线接反、档案未配置成功等。
整个表箱抄不到
表箱总线485线接反、虚接等。
单个表抄不到
表侧485线虚接或表485口坏。


深圳科陆CL195-N4终端实拍图


注:想要了解更多说明书详情,请点击上面的 说明书下载 按钮,下载查看,谢谢!