发表时间:2019-03-15 16:00:43 编辑:社为表计 浏览量:18226次 分享到:
三星DTS188型H1(H3) 三相电子式电能表
1、概述
DTS188/DSS188型三相电子式电能表(以下简称“仪表”)由三相电子式电能表计量单元和数据处理单元组成,LCD显示,有红外和RS485通信功能。该表具有测量精度高、稳定性好、过载能力强、可靠性高等显著优点。是为电力部门提供的先进、可靠的计量工具。该表型根据国家标准GB/T 17215-2002《1级和2级静止式交流有功电能表》设计,技术要求符合《浙江省三相液晶显示(非分时)电能表技术条件》;通讯规约符合DL/T 645-1997《多功能表通讯规约》、《浙江省单、三相电能表通信规约(V1.0)》及符合省局《RS-485红外通讯口的安全技术条件》要求。
2、主要电气性能指标
2.1 基本误差:见表1
表1 基本误差
电流值 |
有功1.0级 |
有功2.0级 |
||
功率因数 COSФ |
误差 % |
功率因数 COSФ |
误差 % |
|
0.05Ib≤I<0.1Ib |
1.0 |
±1.5 |
1.0 |
±2.5 |
0.1Ib≤I |
1.0 |
±1.0 |
1.0 |
±2.0 |
0.1Ib≤I<0.2Ib |
0.5滞后或0.8超前 |
±1.5 |
0.5滞后或0.8超前 |
±2.5 |
0.2Ib≤I |
0.5滞后或0.8超前 |
±1.0 |
0.5滞后或0.8超前 |
±2.0 |
2.2 起动电流:有功≤0.005Ib(2级) 有功≤0.003Ib(2级,经互感器接入)有功≤0.004Ib(2级) 有功≤0.002Ib(1级,经互感器接入)。
2.3潜动:电压线路加115%Un,当电流回路无电流时,电能表输出的脉冲不多于1个。
2.4 电气参数
正常工作电压 |
0.85Un ~ 1.15Un |
极限工作电压 |
0.7Un ~ 1.2Un |
每相电压线路功耗 |
≤1.0W和5VA |
电流线路功耗 |
≤1VA |
备份电池电压 |
DC:3.6V |
电池停电显示电流 |
≤30μA |
电池停电不显示电流 |
≦15μA |
2.5时钟参数
时钟准确度 |
0.5S/d(23℃) |
电池容量 |
≥1.2Ah |
2.6 气候条件
正常工作温度: |
-15℃ ~ +55℃ |
极限工作温度范围: |
-20℃~ +70℃ |
贮存与运输温度范围: |
-25℃~ +70℃ |
2.7 外型尺寸:249 mm×170 mm×75mm。
2.8 安全性能:交流绝缘电压试验:试验电压4kV,符合GB/T17215-2002要求。冲击电压试验:冲击电压6 kV,通过EMC试验合格,符合GB/T 17215-2002要求。1.9Un时的条件下4h电表不损坏。
三星DTS188型H1(H3) 三相电子式电能表实拍图