深圳科陆CL790D用电管理终端|CL790D

发表时间:2022-08-01 14:49:12    编辑:社为表计    浏览量:466次    分享到:

深圳科陆CL790D用电管理终端|CL790D

概述
CL790D系列用电管理终端采用了微电子技术、计算机芯片技术、现代通信技术等当今最先进的技术,支持并采用先进的GPRS公用无线通信网络技术(支持多种远程通讯方式,CDMA,电话MODEM等,以GPRS为主介绍),是实现需求侧管理现代化的重要组成部分,也是电力负荷管理系统的配套终端产品,和电力负荷管理主站配合可实现负荷的监测与控制,并能够实现自动抄表、计量设备监测和防窃电,以及各种负荷闭环控制和异常告警功能,是电力营销自动化系统中具有较高的实用价值的终端产品。
系统特点
1、采用高速32位嵌入式处理器DSP和嵌入式实时多任务RTOS操作系统;
1、内部嵌入高速高精度的采集模块,实现实时高速电能计算,特别是在负荷波动大、谐波含量高的运行状况下依然能够保证采样和电能计量精度;
3、终端电磁兼容性能优良,能抵御高压尖峰脉冲、强磁场、强静电、雷击浪涌的干扰、且具有较强的温度自适应能力范围;
4、支持《电力负荷管理系统数据传输规约-2004》,《电力负荷管理系统数据传输规约-2005》(国家电网公司)及扩展通讯规约,支持TCP/UDP/SMS传输模式;
5、与电能表的通信支持DL/T645-1997(部颁规约)、科陆、威胜、浩宁达、福建标准、ABB、IEC1107、红相EDMI、兰吉尔/西门子B/D表等多种国内外常用表计规约;
6、宽电压范围设计使其具有更高的可靠性,更加适应工作环境;
7、全新的维护概念:具有功能强大的组态功能,可以在当地/远方方便地修改设备参数,支持当地/远方软件的在线升级;
8、具有远方遥控、本地闭环控制功能,支持开关状态输入和计量箱门打开报警,与主站配合可靠地实现防窃电功能;
9、大容量的主板FLASH存储芯片保证各种数据的方便存储;
10、密封式设计,ABS防水阻燃材料,壁挂式结构、体积轻巧、安装方便。
主要技术指标
规格
电压
3×100V    3×57.7V/100V    3×220V/380V
电流
1.5 (6) A       5 (6) A      5 (10) A     5 (20) A
精度
电压电流
0.5%
有功功率
1%
无功功率
2%
有功电能
1%
无功电能
2%
工频耐压
2KV
冲击电压
6KV
静电放电
8KV
快速脉冲群
电源回路 4KV
信号回路 2KV
浪涌
共模 4KV
差模 2KV
工作温度
-35~70℃
极限工作温度
-40~75℃
相对湿度
≤95%
电压范围
额定电压 ±30%
频率范围
50Hz±5%
MTBF
≥5×104h
设计寿命
15年
外形尺寸
××厚=282mm×180mm×95mm
净重
2.4kg
电池寿命
10年
电池连续工作时间
≥3年
硬件接口
RS485:2路
红外接口:1路
RS232:1路
GPRS/CDMA通信口:1路
遥信:4路
脉冲输入:4路
遥控:4路
告警输出:1路
显示:160x160点阵LCD汉字显示
工作原理概述
CL790D系列用电管理终端采用高速32位嵌入式处理器+DSP的高性能CPU,通过高精度AD转换器对二次侧电压电流进行高速的采集、分析、运算,并将记录下的各种数据存储在FLASH中;通过先进的GPRS公用无线通信技术,在远方主站可以召测实时数据、历史数据并可以实现功率控制、电量控制和远方直接控制。

图1  系统原理框图


深圳科陆CL790D用电管理终端实拍图


注:想要了解更多说明书详情,请点击上面的 说明书下载 按钮,下载查看,谢谢!