发表时间:2019-03-07 15:43:30 编辑:社为表计 浏览量:17876次 分享到:
浩宁达DTZY22C-Z三相本地费控智能电能表电能表(载波)
一、概述
DTZY22C-Z型三相四线费控智能电能表采用当今最先进的电能表专用集成电路、永久保存信息的不挥发性存贮器、红外通讯、汉字大画面液晶显示等多项技术。
该表集众多功能于一体,实现了有功、无功双向分时电能计量、分相双向计量、需量计量、功率因数计量、显示和远传实时电压、电流、功率等,并实现用户的预付费功能,又可灵活预置多种功能:超负荷报警和自动断电、缺相报警、缺相情况记录、自动抄表等。以手持电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。本表还具有双RS485接口,方便电力部门实现计算机网络管理。并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。
1.1、性能
1.1.1、电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期稳定工作。精度基本不受频率,温度、电压变化影响。整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其它同类产品有明显提高。
1.1.2、经过严格的安全认证,可通过远程对电能表进行远程拉、合闸控制和时段等参数的设置,进而对用户的用电实施远程管理。
1.1.3、当电源失电后,锂电池作为后备电源,可以保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。在电能表端钮盒上设置有光电耦合脉冲输出接口,以便于进行误差测试和数据采集,脉冲输出常数与标牌标志的表常数一致。
1.1.4、电表运行信息可由手持电脑、RS485接口两种媒介传输,电力部门可根据本地区具体情况自行选择一种或多种传输方式。电能表通讯规约符合DL/T645。
二、原理与主要技术参数:
A、B、C三相电压、电流信号经专用电能表高速集成电路处理转换成相应的数字信息后,计算出各相电压、电流、功率、电能,CPU中央处理器通过SPI口读取有关数据量,并通过程序处理求出各总电量、费率电量、需量、功率因素等。同时识别各相电压、电流有无异常并记录负荷曲线和相应的失压、失流状态,并可按用户要求定制丰富的事件记录。其原理框图如下:
2.1、执行标准
GB/T 15284-2002 《多费率电能表特殊要求》
GB/T 17215.323-2008 《交流电测量设备 特殊要求-第23部分静止式无功电能表(2级和3级)》
GB/T 17215.321-2008 《交流电测量设备 特殊要求-第21部分静止式有功电能表(1级和2级)》
GB/T 17215.211-2006 《交流电测量设备 通用要求 试验和试验条件- 第11部分:测量设备》
GB/T 17215.321-2007 《1级和2级静止式交流有功电能表》
GB/T 17215.301-2007 《多功能电能表特殊要求》
GB 4208-2008 《外壳防护等级(IP代码)》
GB/T 15464-1995 《仪器仪表包装通用技术条件》
JJG 596-1999 《电子式电能表》
JB/T 6214-1992 《仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则》 DL/T614-2007 《多功能电能表》
DL/T 645-2007 《多功能电能表通信协议》
DL/T 566-1995 《电压失压计时器技术条件》
DL/T 830-2002 《静止式单相交流有功电能表使用导则》
Q/GDW 206-2008 《电能表抽样技术规范》
Q/GDW 356—2009 《三相智能电能表型式规范》
Q/GDW 354—2009 《智能电能表功能规范》
Q/GDW 365—2009 《智能电能表信息交换安全认证技术规范》
2.2、主要技术参数:
项目 |
技术参数 |
|||
基本技术参数 |
||||
电压规格 |
三相四线:3×57.7/100V 3×220/380V 三相三线:3×100V |
可根据用户要求设计特殊规格的电表 |
||
电流规格 |
经互感器接入式 |
额定电流(In):1.5A 5A 最大电流(Imax):2~4In |
||
直接接入式 |
基本电流(Ib):5A 10A 15A 20A 最大电流(Imax):4~9Ib |
|||
电压测量范围 |
Un±30% Un 50Hz |
|||
准确度等级 |
有功:1级,无功:2级 出厂误差控制在允许误差限值的60%以内 |
|||
启动电流 |
1‟Ib~4‟Ib |
|||
潜动 |
电流回路无电流,电压加115%Un时,在起动电流下产生1个脉冲的10倍时间内,输出应不多于1个脉冲。 |
|||
功耗 |
电压回路:每相≤1.5W、6VA;电流回路:每相≤0.2VA(Ib) |
|||
工作/极限温度范围 |
-25℃~65℃/-40℃~75℃ |
|||
相对湿度 |
≤95%(无凝露) |
|||
时钟内部电池参数 |
||||
时钟误差 |
温补硬时钟,在工作温度范围内,≤0.5s/d |
|||
内部时钟电池 |
容量:1块3.6V 1.2Ah锂电池 |
|||
外部抄表电池 |
容量:2块3V 1.4Ah锂电池 |
|||
脉冲输出参数 |
||||
脉冲输出常数 |
可软件设置,出厂时按电压等级、电流规格默认设置。 |
|||
脉冲输出宽度 |
可软件设置,默认为80ms±20ms |
|||
通信参数 |
||||
通信接口 |
1个红外和2个RS485 |
|||
RS485红外通信速率 |
RS485缺省波特率为2400bps;红外缺省波特率为1200 bps |
|||
其它参数 |
||||
外形尺寸 |
高×宽×厚=295mm×170mm×85mm |
浩宁达DTZY22C-Z三相本地费控智能电能表电能表(载波)实拍图